Voici deux nouvelles questions concernant le projet de session auxquelles j'ai répondu.
1/ Pour la question 8, y a t-il une différence entre le taux de pénétration en puissance et en énergie ? Étant donné que pour obtenir les puissances nous partons des énergies et divisons par 8760h, les deux taux en question sont identiques ?
Les taux de pénétrations en puissance et en énergie sont différents.
Lorsque vous allez dimensionner le parc éolien utilisé, vous allez obtenir une puissance installée, vous pourrez donc déterminer le taux de pénétration en puissance en fonction de la charge maximale.
Pour ce qui est du taux de pénétration en énergie, c’est celui que l’on calcul le plus souvent et il correspond au rapport entre la production que tu vas réellement utiliser et l’énergie totale nécessaire. Tu peux le calculer pour une journée, un mois, une année… Ici, on le demande pour l’année entière.
2/ Concernant la question 10, nous avons un peu de mal à voir la différence avec la question 1 ? Quelles sont vos attentes spécifiques concernant cette question ?
Dans le premier cas, on attend quelque chose de macroscopique avec des éléments concrets sous forme de schéma et en identifiant bien les flux d’énergie dans les deux cas proposés.
Pour la question 10, la réponse attendue est plus d’un point de vue microscopique. Les mots clefs de cette question sont « gestion de flux », comment faire pour gérer les flux de puissance dans différentes configurations ? Comment faire concrètement pour faire prendre aux batteries le relais de la génératrice diesel pour une situation particulière ? Tu peux par exemple utiliser un flow chart (exemple hors contexte sur l'image suivante).